Полная версия этой страницы:
по vrv
Господа,что лучше применить при 2-х трубке..
разводку рефнетами или коллекторами на 4т шт(мощности внутренних одинаковы)
С Уважением
применять надо то, что дает минимальную суммарную длину трубы. а так, без разницы. по крайней мере для МЕ.
Dr_Brown
12.5.2006, 16:53
У МЕ применял всегда тупые тройники, потому что коллектора у них неудобные, что бы подпаятся нужно так хитро извернуться, очень близко расположены отводы.
А у Тошибы, очень все удобно, и коллектора прикольные удобные. По длине магистрали, особо не парился, просто всегда вписывался в пределы. Ну потери там по холоду теплу не большие. Можно отыграть внутренними и наружными блоками что бы выйти на требуюмую мощность.
Даже у нас работает одна система Тошибы MMS на 22 фреоне, два наружных по 28 кВт, и 15 внутренних. Так вот когда нам сказали монтировать эту систему, на скаладе не оказалось фирменных троиников. А везти их не было времени, а сроки поджимали как всегда. Так вот эта система сделана базарными т-образными тройниками. Конечно перед первым запуском переживали, но все запустилось, и работает нормально по сей день уже 2 года. Конечно может холодопроизводительность у некоторых блоков не соответствует действительности, т.к. распределение фреона не совсем правильное, но выход нашли и как бы. Возьмите Дайкиновские коллектора с клапанами, хрен найдёш базарный аналог, только фирменное, вот тебе и типа Лексус, как некоторые кричат на тендерах.
Цитата
Так вот эта система сделана базарными т-образными тройниками. Конечно перед первым запуском переживали, но все запустилось, и работает нормально по сей день уже 2 года
МЕ говорит, можете использовать любые тройники.
В инструкции по монтажу рефнетов указано, что он должен монтироваться в горизонтальной плоскости, т.е. "лежать на потолке" с отклонением +-30град.
Производитель оборудования утверждает, что при нарушении этого правила, например при монтаже рефнета в вертикальной плоскости, т.е. на стене, будет нарушена циркуляция жидкого фреона, т.е. он не пойдёт в верхнюю ветку рефнета, и блоки подключенные к ней не будут работать, даже если верхняя ветка не такая длинная как нижняя.
Хотелось бы окончательно разобраться в ситуации.
Производитель лишь ссылается на некие испытания, не вдаваясь в подробности.
Имел ли кто нибудь достаточный опыт в данном вопросе? Поделитесь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.